    aarding meten?

    Laatst met een gehuurd setje van Grooth audio een bescheiden (maar toch onprettige) oplazer gekregen van de case van het versterkerrack. De verhuurder kende dit probleem niet. Wellicht zou de randaarde van de zaal de schuldige kunnen zijn. Graag wil ik bij een evt volgende keer wat meer te weten zien te komen: Is er een mogelijkheid om met een standaard multimeter te checken of de randaarde van een willekeurige zaal wel kosher is? Of is daar gespecialiseerde apparatuur voor nodig?
  • jadjong
    • Oct 2003
    • 654

    #2
    Meet eens de spanning tussen de 0, fase en aarde. Waarschijnlijk stond er op de een of andere manier spanning op de aarde. Als je dan een versterkerrack aanraakt wat van zichzelf ook geaard is(buiten de app. om) dan kan het wel een gaan prikkelen

    Comment

    • stekelvarke
      • Dec 2004
      • 1062

      #3
      Om aarding te meten bestaan er speciale aardingsmeters. Het merk Voltcraft heeft een redelijk goedkope analoge aardingsmeter in hun gamma.
      Er zijn richtlijnen hoe groot de weerstand van de aarde mag zijn, indien dit niet zo is moet je een nieuwe aardingspen bij in de grond slaan.

      Wel kan je met een Ohmmeter(multimeter) nagaan of je kabel nog heel is.
      exit night into LIGHT

      Comment

      • Brinky
        • Jun 2005
        • 104

        #4
        Kan iemand mij vertellen hoe zo´n lek uberhaupt onstaat???

        is dat iid door te weinig aarde? en zoja, er bestaan toch nogsteeds ongeaarde stekkers?

        ???
        Don't give me that shit!!

        Comment

        • Poelmans
          • Feb 2004
          • 806

          #5
          Ja maar het gaat hem eigenlijk over een spanningsval over een weerstand (je kabel).

          Als er een stroom gevoerd wordt over een geleider, al hangt die op het einde van de rit aan de massa, die geleider is een weerstand en er zal dus een spanningsval over ontstaan. Combineer dit met een kapotte aardlek en je hebt een hele schok vast.

          Of het kan ook simpeler: kapotte aardlek in combinatie met L die contact maakt met het frame van je rek, en jij die als aarde fungeert?

          Randaarde maakt de boel zeer veilig ALS en ENKEL ALS de aardlekschakelaar zijn werk doet.

          Er zijn ook netten te vinden zonder een aarde en die zijn ook pas dodelijk bij de 2de fout in het net. Maar dat is voor industrie die moet blijven bollen terwijl de eerste fout gezocht en hersteld wordt. Maar zo zie je dat aarding vrij ingewikkeld kan worden

          Wat trouwens ook kan is dat jij sneller je hand wegtrok dan de aardlek reageerde: krijg je flinke opdonder, maar aardlek sprong niet. Al meermaals geëlktrokuteerd geweest zonder dat de aardlek sprong...

          Comment

          • Dikke Foaf
            • May 2003
            • 618

            #6
            De stroom die je zelf veroorzaakt is 9 van de 10 te klein om de aardlek te doen springen, hoewel deze eigenlijk daarvoor dient.
            Als je met jezelf ertussen de aardlek kan laten springen, ben je gefrituurd...

            Netfilters bevatten dikwijls condensators tussen fase en aarding. Als deze condensators gaan lekken komt er dus spanning op je aarding te staan. Als je dan de aarding niet hebt aangesloten van de apparatuur, staat er dus spanning op het chassis.

            Van het weekend toch ook 2 verschillende gitaristen gehad die een spanning voelden op de mic. Bij de een was het een chromatic tuner van Behringer, ertussenuit en het was weg. Bij de ander was het ook een effect-doosje.

            Ook opletten met potentiaalverschillen tussen mengtafel en versterkers. Ground lift gebruiken, etc.

            Comment

            • renevanh
              • Oct 2004
              • 2371

              #7
              Originally posted by Dikke Foaf
              De stroom die je zelf veroorzaakt is 9 van de 10 te klein om de aardlek te doen springen, hoewel deze eigenlijk daarvoor dient.
              Als je met jezelf ertussen de aardlek kan laten springen, ben je gefrituurd...
              Uhm... dan kan je de aardlek dus net zo goed weglaten.

              De aardlekschakelaar is er voor om bij een te grote lekstroom de spanning af te sluiten. Op zich leuk en lekker nutteloos, tenzij die lekstroom via een menselijk lichaam gaat.

              2A door je lichaam is dodelijk (0,5A soms ook al), en vanaf 30mA kan je hart het al behoorlijk lastig krijgen. Een goede aarlek slaat bij iets van 20/25mA af dacht ik, dat is hoog genoeg om een flinke optater te krijgen en je in sommige gevallen niet zelf los te kunnen trekken.

              Dit is natuurlijk in gunstige omstandigheden (denk aan nat lichaam en dus lage weerstand).

              René
              Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...

              Comment

              • driesmees
                • Apr 2003
                • 1076

                #8
                Eventjes opgezocht:

                0.1A: hartstilstand
                75mA: Onomkeerbare hartfibrilatie
                30mA: Ademhalingsverlamming
                10mA: Spierverkramping
                .5mA: zwakke spiergevoeligheid

                30mA verliesstroomschakelaars worden enkel toegepast in de natte zones van het huis, op andere plaatsen is het een 300mA, in gewone verdeelblokken en ingebouwde zekeringskassen in bv versterkerracks dus ook 300mA
                Last edited by driesmees; 27-07-07, 15:51.
                [CENTER] [/CENTER]

                Comment

                • renevanh
                  • Oct 2004
                  • 2371

                  #9
                  Originally posted by driesmees

                  30mA verliesstroomschakelaars worden enkel toegepast in de natte zones van het huis, op andere plaatsen is het een 300mA, in gewone verdeelblokken en ingebouwde zekeringskassen in bv versterkerracks dus ook 300mA
                  Het zijn vooral die natte zones waar de ideale omstandigheden als vochtige huid zich sneller voordoen, en waar dus de dodelijke gevallen voorkomen.

                  Zelf zou ik altijd 30mA schakelaars gebruiken, dan ben je in ieder geval een stuk zekerder dat je geen levensgevaarlijke klap krijgt.

                  René
                  Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...

                  Comment

                  • laserguy
                    • Jun 2003
                    • 2755

                    #10
                    Die 30 mA zijn trouwens tegenwoordig ook verplicht in scholen i.v.m. de veiligheid. Heel fijn als je dan de krachtaansluiting van school mag gebruiken voor je licht en geluid... Na een uurtje opstellen lag dan ook de verliesstroom in de school eruit terwijl de 300 mA van de verdeelkast in de zaal helemaal van niets wist. Altijd goed opletten dus! 30 mA is wel echt weinig hoor voor een hoop versterkers en een stapel licht... alles lekt namelijk altijd een klein beetje.
                    Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.

                    Comment

                    • kokkie
                      • Nov 2003
                      • 1166

                      #11
                      300mA mag niet op eindverbruikers.
                      Dus als je, je licht of geluid direct verdeeld vanaf een 32A CEE dan moet deze zijn afgezekerd op 30mA.
                      Project manager licht voor kleine en grotere klussen binnen en buiten de provincie (nooit in het dorp).

                      Comment

                      • laserguy
                        • Jun 2003
                        • 2755

                        #12
                        Is geen eindverbruiker maar een verdeelkast die mobiel in de zaal wordt geplaatst door de elektricien van de school. Er komt 3x 63A in en die kast verdeelt het over 3x 32A aansluitingen met nog wat losse stopcontactjes erop.
                        Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.

                        Comment

                        • Brinky
                          • Jun 2005
                          • 104

                          #13
                          Originally posted by Dikke Foaf
                          Netfilters bevatten dikwijls condensators tussen fase en aarding. Als deze condensators gaan lekken komt er dus spanning op je aarding te staan. Als je dan de aarding niet hebt aangesloten van de apparatuur, staat er dus spanning op het chassis.

                          Dus ff voor de simpele zielen (zaaleigenaren):

                          Ik heb een lek (brom) dus kan ik zeggen: "Joh, het ligt bij jou want dat ligt aan je condensatoren van je netfilter"

                          Hm?

                          Ik heb dat nog nooit gehoord!?!?!?!?
                          Don't give me that shit!!

                          Comment

                          • laserguy
                            • Jun 2003
                            • 2755

                            #14
                            Helaas voor jou bedoelt hij de netfilters die aan de spanningsinvoer zitten van apparatuur zoals versterkers, eq's, mengpanelen, ...
                            M.a.w. de zaaleigenaar hoeft geen simpele ziel te zijn en als dit zich voordoet zit de fout in JOUW apparatuur...
                            Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.

                            Comment

                            • Brinky
                              • Jun 2005
                              • 104

                              #15
                              Originally posted by laserguy
                              M.a.w. de zaaleigenaar hoeft geen simpele ziel te zijn...
                              Meestal is dat helaas wel zo... Maar dat geeft niet, zo'n iemand kan niet overal in gespecialiseerd zijn.

                              Het is nu iig wel duidelijk, mocht het zover zijn dan weet ik waar ik moet zoeken, en dat was in het verleden nog wel's onduidleijk.

                              Maarr... als je het op de ene locatie dus wel hebt en op dezelfde avond ergens anders niet? Hoe zit het dan? want als er bij mijn apparatuur een lek zit zou ik het overal moeten hebben?

                              Bedankt!